← Všechna vlákna

Vývojový deník

„Po změně neproběhlo uložení“

David · autor PLC Sidecar

Nahrál jsem změny do TIA, ale projekt se neuložil. Musím na to myslet ručně — to nechci.

Tým PLC Sidecar

Příčina: když při nahrání selhal překlad jednoho bloku, aplikace celé uložení přeskočila. Samostatný překlad a překlad HMI neukládaly vůbec.

Co se změnilo:

  • Nahrání uloží projekt vždy, když prošel aspoň jeden import.
  • O výsledku nerozhoduje překlad jednoho bloku, ale překlad celého PLC na konci.
  • Překlad PLC i HMI z aplikace teď projekt taky uloží.
Tým PLC Sidecar

Související chyba ze stejného dne: po nahrání jednoho FB hlásil TIA kolem stovky chyb. Blok byl v pořádku — jen ještě nebyl přeložený závislý instanční blok. Proto aplikace po každém nahrání překládá celé PLC, ne jen změněné bloky. Na zákaznickém stroji pak překlad prošel s 0 chybami.

Tvoje odpověď

Formátování: **tučně**, *kurzíva*, `kód`, ``` blok ```, - seznam, odkazy. Bez HTML.